        用地源熱泵管打井的方法

        2021-08-18

        首要地源熱泵埋管共分兩種,一種水平地埋,一種為筆直埋管。

        標準規定:水平連接收的深度應在凍土層以下0.6m,且距地上不宜小于1.5m。

        水平地埋管普遍使用在單相運行狀況的空調系統中,一般的設計埋管深度在2~4米之間,在只用于采暖時,土壤在整個冬天處于放熱狀況,溝的深度一定要深,管距離要大。

        標準規定:豎直地埋管換熱器埋管深度宜大于20m,鉆孔孔徑不宜小于0.11m,鉆孔距離應滿意換熱需求,距離宜為3~6m。

        筆直埋管換熱器通常采用的是U型方法,按其埋管深度可分為淺層(< 30 m),中層(30~100 m)和深層(>100 m)3種。埋管深,地下巖土溫度比較穩定,鉆孔占地上積較少,但相應會帶來鉆孔、鉆孔設備的經費和高承壓埋管的造價提高。